Existuje systém, který funguje již léta (CP1000), kde bych chtěl použít možnost homebridge přes Cp2000. Na školení konaném v Maďarsku 3. dubna jsem dostal odpověď, že se to dá vyřešit, jen je třeba zadat IP adresu Cp1000 v nastavení Cp 2000. V tomto bodě jsem se zasekl. V Cp 2000 jsem provedl standardní nastavení v homebridge 1 (ip 127.0.0.1) a také v PLCComs. Na obou místech jsem provedl druhé nastavení, ale tam jsem zadal ip adresu cp 1000. Bohužel nástroj, který chcete použít z knihovny IconrolLib, se takto nezobrazuje. potřeboval bych poradit se správným nastavením. Dík.
Answers 1
Nastavení by mělo být následující:
PlcComS 1 běží na 127.0.0.1, port 5010, IP adresa PLC je 127.0.0.1 (CP-2000), HomeBridge 1 spolupracuje s PlcComS 1.
PlcComS 2 běží na 127.0.0.1, port 5011 (CP-2000), IP adresa PLC je IP adresa CP-1000. HomeBridge 2 je navázán na PlcCom2.
Zítra nastavení ještě prověřím, případně doplním obrazovky z nastavení.
Your answer
You have to be signed-in for asking a question. Continue after sign-in.